selbultekov
Доброго времени суток. Возникли вопросы по лестничной клетке.
1. Зачем так тянуть стояк на лестничной клетке (ПДФ Ст18), через все этажи? (просто не понимаю этого решения, возможно есть где-то в СП такая запись или обусловлено какой-то технической необходимостью?)
2. Решил поменять регистры на конвектора, получилось 2 штуки. Один располагаю под лестничной клеткой на 1 этаже, второй хотел поставить между 1 этажом и 2.
Нужно соблюсти условие СП обеспечения пожарного прохода, следовательно просто поднимаю конвектор над уровнем межэтажной площадки на 2200?

P.s: Есть вариант разместить их рядом на 1 этаже, но хотелось бы уточнить как понимать СП.

ИОВ
1. При нижней разводке магистралей - нЕзачем. Скорее всего, кто-то бездумно преобразовал схему с верхней разводкой в схему с нижней. Получились глупость и бессмысленные дополнительные затраты Заказчика.
2. Понимать буквально, по СП 60:
Цитата
6.4.5 Отопительные приборы следует размещать на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека.

На промежуточных площадках не стОит размещать ОП, если достаточно места на нижнем этаже, в т.ч. под маршами ЛК.